    viacheslav_o, под мебелью ни в коем случае нельзя.

    При вашей площади мощность пола 1,5кВт примерно, что даст нам 4 ампера. Поскольку все мощные электроприемники вы питаете отдельными линиями, то на холодильник, ТВ и теплый пол хватит существующей аллюминиевой линии.

    Термостат, ИМХО, лучше пусть будет лекодоступен и виден. и програмируемый, опять же ИМХО, удобнее--утром всталЮ а пол уже теплый...

    Спаси и заземли!
  • Lordland Junior Member
    офлайн
    Lordland Junior Member

    99

    15 лет на сайте
    пользователь #168160

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 6 октября 2009 02:14

    У меня другое мнение.

    1 Выдерживает - не значит будет работать с такой нагрузкой день,два, месяц.

    2 Какова разница в цене между 1.5 и 2.5, не забудьте учесть, что делаете вы проводку, обычно, раз и навсегда, плюс современные электроприборы имеет тенденцию потреблять все больше и больше.

    1.Обычная розетка( похер китай или JUNG) расчитана на 16 A.

    2. Нет смысла вести до розеток 2.5 квадрата которые(кабель) выдерживают более 30 А.

    3. Можно привести к одновременно неиспользуемым потребителям 2,5 кв до распредилительной коробки, а от нее пустить 1,5 кв(Это будет намного надежнее). Автомат всеравно будет 16 А.

    На второй вопрос - в 1.5 раза.

    современные электроприборы имеет тенденцию потреблять все больше и больше.

    Это незначит, что в обычную розетку современем вы сможете включить электроплиту 9.3 кВт, или сразу ставить по всей квартире розетки пр-ва 'Белтиз' а ля для плиты, а вдруг пылесос 6кВт потянет.

  • viacheslav_o Member
    офлайн
    viacheslav_o Member

    450

    18 лет на сайте
    пользователь #87435

    Профиль
    Написать сообщение

    450
    # 6 октября 2009 07:38

    Добрый день !

    Как лучше (красивее, общепринято) располагать выключатель и розетку при входе в комнату: одним вертикальным блоком в единой рамке на уровне 90 см (на уровне опущенной руки) или же лучше (красивее) разнести их: выключатель на уровне 90 см около дверного проема, а розетка внизу по той же линии на уровне 30 см ?

    Не будет ли вертикальный блок на входе в комнате смотреться слишком топорно и громоздко и привлекать к себе внимание ?

  • viacheslav_o Member
    офлайн
    viacheslav_o Member

    450

    18 лет на сайте
    пользователь #87435

    Профиль
    Написать сообщение

    450
    # 6 октября 2009 07:38

    Добрый день!

    Имею длинный узкий коридор в виде буквы Г площадью 11,6 кв. м.

    Длина длинной стороны 6,54 м., ширина коридора 1,59 м. Длина узкой стороны (предбанник) - 2,6 м.

    Какое количество точечных светильников на 40 Вт целесообразно установить в одну линии с учетом этого "аппендикса" ?

    Ориентируюсь пока на 7 точек (6 точек в ряд и одну в этом аппендиксе) или многовато будет ?

    2,6

    --------|

    |

    ---- |

    | | 6.54

    | |

    | |

    | |

    | |

    | |

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    18 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 6 октября 2009 08:50

    viacheslav_o, по поводу красоты--это не сюда спрашивать, а себя надо, как нравиться:). Насчет светильников---что предполагается в коридоре? если просто пройти, то этого многовато, если гардероб, зеркала или что-то такое, то вполне. Хотя опять же--что за точечные светильники, куда направлен свет--неизвестно. все смотриться по месту.

    Спаси и заземли!
  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    11159

    22 года на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    11159
    # 6 октября 2009 11:34

    Lordland,

    Обычная розетка( похер китай или JUNG) расчитана на 16 A

    А если 2 розетки или 3 или 4?:)

    Автомат всеравно будет 16 А.

    А почему не 25, например?

    На второй вопрос - в 1.5 раза.

    Покупал на медне провод. Если память не изменяет 2300 за метр 3х2.5 и что-то в районе 1500-1700 2х1.5. Уточню, если нужно, дома, там чек и маркировка.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    18 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 6 октября 2009 14:04

    Yosic,

    А если 2 розетки или 3 или 4?

    то все равно 16А, если они рядом, потому что соединяются последовательно одна через другую.

    И, кстати, если уж быть совсем дотошным, автомат должен защищать самый слабый элемент сети, если есть выключатель--то вообще только 10А. Но это уже из разряда нормативного фанатизма в высшей степени

    Спаси и заземли!
  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    16 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 6 октября 2009 15:24

    ....соединяются последовательно одна через другую.

    Может что-то иное имелось ввиду???:conf:

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    11159

    22 года на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    11159
    # 6 октября 2009 16:00

    Devil inc.,

    то все равно 16А, если они рядом, потому что соединяются последовательно одна через другую.

    Ну это смотря как соединить, можно спаять провода и тогда розетка не будет слабым место в плане соединения.

  • Nik_it_ON Member
    офлайн
    Nik_it_ON Member

    337

    17 лет на сайте
    пользователь #123411

    Профиль
    Написать сообщение

    337
    # 6 октября 2009 19:10

    Всем доброго времени суток.

    Ситуация такая: в квартире греются розетки, при том что если к розетке подключен электрочайник то она она нагревается очень сильно. Дом не старый, живу на веснянке.Подскажи как исправить данное положение. Буду признателен если подскажите контакты электриков (можно в ЛС) и сколько будет стоить вызов электрика. Всем спасибо.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url] + NiKON Club + [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3222005]WP Team[/url]
  • Lordland Junior Member
    офлайн
    Lordland Junior Member

    99

    15 лет на сайте
    пользователь #168160

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 6 октября 2009 19:54

    Yosic,

    Ну это смотря как соединить, можно спаять провода и тогда розетка не будет слабым место в плане соединения.

    А лучше сразу провода к контактам приваривать!

  • Lordland Junior Member
    офлайн
    Lordland Junior Member

    99

    15 лет на сайте
    пользователь #168160

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 6 октября 2009 19:58

    Цитата:

    ....соединяются последовательно одна через другую.

    Может что-то иное имелось ввиду???

    Имелось ввиду то, что через контакты розетки к которой приходит провод проходит сумарный ток от всех розеток.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    18 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 6 октября 2009 20:45

    Nik_it_ON, Все розетки греются? для начала снять крышки и поджать винты, почистить мелкой наждачкой ламели(контакты для вилки). Все делать без напряжения!!!

    Спаси и заземли!
  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    11159

    22 года на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    11159
    # 7 октября 2009 12:15

    Lordland,

    А лучше сразу провода к контактам приваривать!

    Вообще спаивать - это то как должно, а вот просто фиксировать розеткой - это как можно.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    16 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 7 октября 2009 12:31

    ....Все делать без напряжения!!!

    :super: расслаблено, движения плавные, медитативные......

    Автоматы в щитке отрубить, и сторожа около них поставить, на время работ....

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    18 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 7 октября 2009 16:08

    bigross, ну если человек не понял моей фразы, то естесственный отбор сделает свое дело.

    А если есть риск, что автомат в щитке кто-то дернет, то заодно снимите с автомата жилу, чтобы на сторожа не разоряться:)

    Спаси и заземли!
  • Lordland Junior Member
    офлайн
    Lordland Junior Member

    99

    15 лет на сайте
    пользователь #168160

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 7 октября 2009 20:01

    Yosic,

    Вообще спаивать - это то как должно, а вот просто фиксировать розеткой - это как можно.

    Как должно - это уметь правильно выбирать сечение кабеля и аппараты защиты.

  • Nik_it_ON Member
    офлайн
    Nik_it_ON Member

    337

    17 лет на сайте
    пользователь #123411

    Профиль
    Написать сообщение

    337
    # 7 октября 2009 22:03

    Devil inc., спасибо. попробую сам. но от контактов электриков также не откажусь.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url] + NiKON Club + [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3222005]WP Team[/url]
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    18 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 8 октября 2009 08:52

    Nik_it_ON, если по мелочи--стучи в личку, на досуге помогу за пиво:). с большими объемами связываться сейчас времени нет.

    Спаси и заземли!
  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    11159

    22 года на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    11159
    # 8 октября 2009 13:20

    Lordland,

    Как должно - это уметь правильно выбирать сечение кабеля и аппараты защиты.

    :)

    Один только момент, вы знаете на перед, что будет включаться в розетки следующие 10 лет?

    Я, например, не знаю. Поэтому делаю запас в полтора два раза.