mordick:
turik,
Я как и Вы монтирую теплые полы и знаю что зачастую даже 130 ваттовые маты не могут прогреть пол на температуру более 26 градусов на поверхности, в то время когда большая часть потребителей пытаются выставить 27-28 градусов.
Цены на 130-160 ватт маты +- одинаковые на рынке. Да и Вами предлагаемая продукция от ССТ по большей мере имеет +-150 ватт на кв.м.
Да, Вы все верно написали про нагрузку. По IEC стандартам так и есть, но не менее 0.3мм при мощности 6 ватт на метр при сплавах никель-хром-медь. Обычно на 0.5мм жилу идет две 0.3мм. Ну по крайней мере так раньше было когда вникал в это, возможно сейчас другие стандарты.
Был и у ССТ мат 120Вт на м из серии с пожизненной гарантией ProfoMat120, мы его монтировали, но с умом, - никаких вопросов. Конечно это не первый этаж был и современные дома. А вывели его из производства потому, что спроса не было, так как 95% продавцов теплых полов сунули всем ProfoMat160, так как им вечно лень что-то там спрашивать, выяснять, а так наплел клиенту, что 120 - мало, а 160 - хорошо - жопу свою прикрыл, если что, и мозг напрягать не надо
А мат то 120 Вт от 160 ваттного отличался еще менее мощным кабелем, длины кабеля в матах на равную площадь были одинаковы.