    # 27 января 2025 12:22

    сам и посчитал, спасибо. на 120 кв.м теплопотери состовляют приблизительно 8300вт, я так понимаю пеллетника на 15квт хватает ,+ косвенник на 150 л. У продавцов спрашивал минимальная мощность 5 квт . пеллетника, только во всех них меня смущает электроника

    Юрок
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    993

    17 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    993
    # 27 января 2025 12:39 Редактировалось Chinaman, 3 раз(а).

    6PEJHEB, master_sven,
    У меня расчетные теплопотери (в -24 на улице и +24 внутри) =5,7 кВт. С учетом потерь на вентиляцию и неплотности - пусть 7кВт.
    Основная система отопления - электрокотел (выделенная 15кВт 3Ф), в будущем - плюс тепловой насос.
    Прибор отопления - труба теплого пола с максимальной рабочей температурой +80С, уложенная в цементную стяжку, объем теплоносителя в трубе 55 литров, антифриз. Допустим, по-зонное регулирование отключено (ни одна петля теплого пола не закрывается). Объем котельной не позволяет установить буферную емкость.
    1) Существует ли тип ТТ котла (с наддувом вентилятором, с какой-то другой автоматикой, или без нее) который бы мне подошел? Или возможен вариант только с маленьким пеллетником, и всё равно его горелка будет то тухнуть, то поджигаться?
    2) Та же задача, при переходе на радиаторы (7шт) как систему, не боящуюся +95 градусов - решит проблему (отсутствия буферной емкости)? Или всё равно не получится.
    Почему рассматривается ТТ котел - а) дешево, вокруг лес и много досок б) как резерв на перебои с ЭЭ (с питанием электроники и насоса от ИБП).

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11344

    23 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11344
    # 27 января 2025 13:57

    Chinaman, радиаторная система имеет очень малую теплоемкость и без буферной емкости точно не годится для ТТК в режиме тактования, даже с чугунными радиаторами.
    ТП работает в прямой связке со стяжкой, поэтому говорить об объеме теплоносителя в трубе не имеет смысла, ТП довольно быстро отдает тепло стяжке и именно она работает как буфер. Но буфер с узким рабочим диапазоном, дельту более чем в 0.5 градуса вряд ли захочется использовать по соображениям комфорта. Теплоемкость на такой дельте все равно будет многократно выше, чем у радиаторной, можно посчитать ориентировочно. Для ТТК этого буфера будет так же сильно недостаточно, его нереально разжигать каждый час.
    Если б ТП был залит в жирную шведскую плиту, да еще стяжка сверху - вот тут может быть тепловой емкости и хватило для пеллетного котла, не ТТК.

  • VDub2 Senior Member
    офлайн
    VDub2 Senior Member

    27386

    21 год на сайте
    пользователь #15600

    Профиль
    Написать сообщение

    27386
    # 27 января 2025 14:51

    очень интересно было бы посмотреть, как за неделю морозов -24 дом 100...120м2 не остынет ниже +24, используя всего 3 электрических конвектора 2кВтч каждый. Включая вытяжку в санузле, кухонную вытяжку, неплотности в дверях/окнах и периодически открывая наружную дверь для входа-выхода в дом. Сказки какие-то, имхо

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1785

    6 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1785
    # 27 января 2025 15:35

    Chinaman, Я встречал панельное отопление (тёплые полы), куда закачивали теплоноситель +70 Но это было в бане, где такое решение обеспечивало быструю просушку плиточных полов. А посетители так или иначе в сланцах ходили, дискомфорта не чувствовали. Но у Вас же жилой дом. Тут встают и вопросы эргономики и эксплуатации материалов напольного покрытия… . Что касается общей архитектуры СО (что с твердачом, что с пеллетником) я бы чуда не ждал. Рекомендую подумать о пристройке для наружной установки ТА. Это решит все Ваши задачи, а на буфер можно завязать как имеющиеся у Вас сейчас, так и перспективные источники тепла.

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    993

    17 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    993
    # 27 января 2025 16:10 Редактировалось Chinaman, 1 раз.
    Andry_S:

    ТП довольно быстро отдает тепло стяжке

    Поверим вам и примем за постулат №1 бесконечно малое тепловое сопротивление теплоноситель-стяжка.

    master_sven:

    вопросы эргономики и эксплуатации материалов напольного покрытия

    Примем это как условие №2 задачи: не допустить (кратковременный!) нагрев стяжки выше +35С.
    Имея 2 этих условия, опираясь на теплоемкость стяжки, теперь можно:
    - посчитать максимальное время непрерывной отдачи мощности +7кВт от ТТ котла. Взяв для примера 3 сценария: замороженный дом (стяжка -1С), остывший дом (стяжка +7С) и "слегка прогреть на ночь" (стяжка +17С). Попробую. Неясно только, как учесть одновременную отдачу тепловой мощности от стяжки в воздух при постоянно изменяющейся дельте между стяжкой и воздухом. Может только каким-то условным поправочным коэффициентом;
    - выбрать ТТ котел без автоматики, ограничивающей температуру подачи. Ведь тепло сразу уходит в стяжку (постулат №1), и примерно в середине контура температура носителя уже +35С, значит ни труба, ни стяжка не пострадают от перегретого носителя. Котлов на 7кВт с автоматикой я что-то на сайтах не вижу.

    VDub2:

    очень интересно было бы посмотреть, как за неделю морозов -24 дом 100...120м2 не остынет ниже +24, используя всего 3 электрических конвектора 2кВтч каждый.

    Так посчитала программка от Valtec. Внутренняя площадь 94кв.м. Я неоднократно интересовался тут у людей, более-менее все сходятся в цифрах (для современного дома) - 35Вт/кв.м. средние теплопотери за зиму, 70Вт/кв.м. в сильный мороз. 70*94=6,6 кВт - очень даже совпадает.

  • VDub2 Senior Member
    офлайн
    VDub2 Senior Member

    27386

    21 год на сайте
    пользователь #15600

    Профиль
    Написать сообщение

    27386
    # 27 января 2025 16:39
    Chinaman:

    средние теплопотери за зиму, 70Вт/кв.м. в сильный мороз.

    потому что вы путаете -24 и сильный мороз, который в нынешних реалиях -15 пару дней всего.
    В минус 24 на протяжении пары недель дому будет трындец, если туда закачивать всего 6 кВтч
    p.s. ну и внутренняя площадь 94кв.м. не равно внутренним 120м2. Я для 120 квадратов цифру 6 прикидывал.
    у меня по расчётам около 9 кВтч потери при минус 25 для внутренних 85м2, но дом не самый тёплый- читаю форумы и у людей толщина изоляции раза в 1,5 толще, чем у меня что на стенах, что на кровле, двери/окна обычные.

  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1785

    6 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1785
    # 27 января 2025 16:58
    Chinaman:

    выбрать ТТ котел без автоматики, ограничивающей температуру подачи. Ведь тепло сразу уходит в стяжку (постулат №1), и примерно в середине контура температура носителя уже +35С, значит ни труба, ни стяжка не пострадают от перегретого носителя.

    Аккуратнее с такими режимами. При при подаче "без ограничения" и Т обратки ниже 55-57 твердач истечёт конденсатом и зарастёт коксом ( ;) не кокосом). Без обид, но мне думается Вы движетесь в тупиковом направлении. Крайне сложно скоординировать такой инерционный агрегат как ТТ-котёл с инерционным же теплым полом в условиях динамично меняющейся температуры за бортом. Тем более если наружная температура болтается "каля наля". Но в любом случае удачи.

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    993

    17 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    993
    # 27 января 2025 17:09 Редактировалось Chinaman, 1 раз.
    master_sven:

    при подаче "без ограничения" и Т обратки ниже 55-57 твердач истечёт конденсатом и зарастёт коксом

    да, цифру +55 в этом контексте я слышал. Но это вроде решаемо термостатом подмеса - при понижении обратки до +55 и ниже - подмешиваем к обратке горячую подачу. Видимо, это (соотношение температур и соотношение объема протоков) становится третьим условием для решения задачи

    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд

    master_sven:

    в условиях динамично меняющейся температуры за бортом

    т.к. энергоемкости (или энерговооруженности) электрического котла достаточно, то ТТ не планируется как постоянная замена. Использование ТТ:
    - быстро прогреть остывший дом (помочь электрокотлу)
    - помочь электрокотлу при экстремальных морозах
    - использовать как основной источник в течение суток в случае отключения ЭЭ
    При таком использовании можно учесть конкретные условия дня и не допустить перетопа.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11344

    23 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11344
    # 27 января 2025 17:40
    Chinaman:

    ТТ не планируется как постоянная замена. Использование ТТ:
    - быстро прогреть остывший дом (помочь электрокотлу)
    - помочь электрокотлу при экстремальных морозах
    - использовать как основной источник в течение суток в случае отключения ЭЭ

    Для таких задач ТТК вполне сгодится без буферной емкости. В особо крепкие морозы можно наоборот, ТТК использовать как основной источник, а электро на поддержку (типа закончилась закладка в ТТК)
    Сопротивление теплопередачи теплоноситель стяжка не бесконечно малое, но достаточно не высокое чтобы: выстывший ТП (около 0) со стяжкой 80мм на 100 квадратов без проблем примет и 30квт тепла на температуре теплоносителя ниже 50 градусов, более точно надо посчитать. Тут могут быть нюансы с неравномерными температурными расширениями стяжки/покрытия, чтоб не порвало все к чертям.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29097

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29097
    # 27 января 2025 17:40
    Andry_S:

    радиаторная система имеет очень малую теплоемкость и без буферной емкости точно не годится для ТТК в режиме тактования, даже с чугунными радиаторами.

    200 литров, это мало?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11344

    23 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11344
    # 27 января 2025 17:51
    КляйненЕнотен:

    200 литров, это мало?

    Конечно.
    200 литров воды на недостижимой для практического использования дельте в 85 градусов это всего 20квтч тепла.

    Добавлено спустя 38 секунд

    4200*85*200/3600=19.833квтч

  • _-_ПривеТ Neophyte Poster
    офлайн
    _-_ПривеТ Neophyte Poster

    6

    менее полугода на сайте
    пользователь #3906265

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 27 января 2025 18:16 Редактировалось _-_ПривеТ, 1 раз.

    дом 120 кв м, при ориентировочных теплопотерях 8500вт,( + бойлер косвенного нагрева литров на 150) достаточно ли пеллетника 15 квт ?

    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды

    Может у кого нибудь есть опыт использования Котлы серий PELLET, DUO PELLET ? интересует реальный отзыв пользования, в частности автоматики и вообще самого оборудования

    Юрок
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29097

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29097
    # 27 января 2025 20:42

    Andry_S, благодарю. Выходит что ку всего в 5 раз больше, на фоне дома всего то же пшик :-?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11344

    23 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11344
    # 27 января 2025 20:55

    Теплоемкость стяжки 100 кв. М. 80мм - 5квтч на 1 градус дельты. Тоже не супер огромная.

  • AlxD Junior Member
    офлайн
    AlxD Junior Member

    36

    полгода на сайте
    пользователь #3857936

    Профиль
    Написать сообщение

    36
    # 28 января 2025 16:27 Редактировалось AlxD, 1 раз.

    В старом одноэтажном деревянном частном доме в Минске с отапливаемой площадью 62 м.кв. в одном уровне 1 контуром с естественной циркуляцией (без насоса), чугунные радиаторы и трубы смонтированы 55 лет назад, котел стоит газовый одноконтурный энергонезависимый с открытой камерой сгорания с дымоходом в крышу 17-летний Жуковский АОГВ-11,6-3 Эконом. Заполнена система водой круглогодично.

    Безопасно ли сделать гидродинамическую или химическую промывку такой отопительной системы, не порвет ли давлением при промывке радиаторы из-за их внутренней коррозии. Полагаю внутри есть шлам от коррозии и накипь, 55 лет контур никто не промывал.

    Указанный котел на какой лучше заменить с наименьшим количеством геморроя, с подключением котла к имеющейся 55-летней системе отопления, внутри которой вероятно есть загрязнения, шлам. Желательно с дальнейшим обслуживанием Мингазом, т к не каждый котел Мингаз может обслуживать.

    Или 17 лет для Жуковского АОГВ-11,6-3 Эконом далеко не предел?

    На отопление указанного дома уходит примерно 400 м.куб. газа в месяц с этой системой, КПД которой как понимаю не высокий. Т.е. расход газа вроде не катастрофично высокий.

    Подогрев воды для кранов осуществляется отдельной газовой колонкой.

    Консервативные пенсионеры проживают, как что-то улучшить с минимально возможными переделками ?

  • gpt Senior Member
    офлайн
    gpt Senior Member

    1853

    1 год на сайте
    пользователь #3768436

    Профиль
    Написать сообщение

    1853
    # 28 января 2025 16:38 Редактировалось gpt, 1 раз.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29097

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29097
    # 28 января 2025 17:41
    AlxD:

    Полагаю внутри есть шлам от коррозии и накипь, 55 лет контур никто не промывал.

    AlxD:

    Заполнена система водой круглогодично.

    Если воду не сливаете, то шлама там будет не так уж и много

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • master_sven Senior Member
    офлайн
    master_sven Senior Member

    1785

    6 лет на сайте
    пользователь #2623930

    Профиль
    Написать сообщение

    1785
    # 28 января 2025 17:42

    AlxD, Ferroli Torino 12,5 КВт подойдёт под Ваши потребности https://service.ferroli.by/equipments/227
    Что касается промывки, то тут как карта ляжет ;)

    Работы могут быть выполнены быстро, качественно и дёшево, но заказчик должен выбрать лишь два пункта из трех
  • VDub2 Senior Member
    офлайн
    VDub2 Senior Member

    27386

    21 год на сайте
    пользователь #15600

    Профиль
    Написать сообщение

    27386
    # 28 января 2025 17:50
    AlxD:

    На отопление указанного дома уходит примерно 400 м.куб. газа в месяц с этой системой

    потратите тысячи на обновление системы, ок. Но зачем? Чтобы расходовать не 400 кубов, а 300? Окупаемость обновления будет лет 10, если не больше. А там снова менять пора будет... :D