    # 13 января 2025 22:25
    Сaшa:

    3582102, лапка касалась оголенного провода и через металлический суппорт по мокрой стенке било.
    Нужно УЗО ставить для безопасности. И бывает, такие утечки не вырубают автомат, но наматывают киловатты.
    Прокладка в стыках строительных конструкций запрещена по нормам, но ничего тут страшного.
    Если изоляция целая то от воды так же ничего не будет, если конечно не будет постоянно долго лежать в луже. И опять же, УЗО обязательно нужно ставить на такие случаи.

    поставили новые автоматы . на розетку в ванну поставили диф автомат. но автоматы не вырубало. автоматы стоят легранд с16

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8018

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8018
    # 13 января 2025 22:35 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    УЗО по нормам обязательно на все розеточные группы без исключения мокрые зоны или обычные розетки.
    Вернитесь на прошлую страницу, перечитайте пост, я там редактировал..

    ухо от селедки
  • 3582102 Neophyte Poster
    офлайн
    3582102 Neophyte Poster

    6

    2 года на сайте
    пользователь #3582102

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 13 января 2025 22:44
    Сaшa:

    УЗО по нормам обязательно на все розеточные группы без исключения мокрые зоны или обычные розетки.
    Вернитесь на прошлую страницу, перечитайте пост, я там редактировал..

    да я прочитал. а что есть что нет автоматов? На однушку стояло два советских автомата. их поменяли но новые, два с16 на всю квартиру и один диф автомат на розетку в ванну. вы просто так написали, что автоматы нужно ставить обязательно. так они же вроде везде в квартирах стоят? или нет?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11446

    14 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11446
    # 13 января 2025 22:48
    3582102:

    автоматы стоят легранд с16

    автоматы сработают от перегрузки. а у вас была утечка.
    от утечки сработают или узо или дифавтомат (это узо+автосат в одном корпусе)

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8018

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8018
    # 13 января 2025 22:51 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    Автоматы стоят везде. Но они только на КЗ и перегрузку. Утечку они не видят.
    Я пишу, что нужно ставить УЗО. Т.е. автоматы + УЗО. Либо диф автомат.
    Диф автомат это УЗО и автомат в одном корпусе.

    Автомат работает только на КЗ и перегрузку.
    УЗО работает только на утечку.
    УЗО+автомат работает на КЗ, перегрузку и утечку.
    Диф автомат работает на КЗ, перегрузку и утечку. Три в одном.

    ухо от селедки
  • 3582102 Neophyte Poster
    офлайн
    3582102 Neophyte Poster

    6

    2 года на сайте
    пользователь #3582102

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 13 января 2025 23:10
    Сaшa:

    Автоматы стоят везде. Но они только на КЗ и перегрузку. Утечку они не видят.
    Я пишу, что нужно ставить УЗО. Т.е. автоматы + УЗО. Либо диф автомат.
    Диф автомат это УЗО и автомат в одном корпусе.

    Автомат работает только на КЗ и перегрузку.
    УЗО работает только на утечку.
    УЗО+автомат работает на КЗ, перегрузку и утечку.
    Диф автомат работает на КЗ, перегрузку и утечку. Три в одном.

    Понятно спасибо. Завтра же поменяем все на диф автоматы.

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд

    Сaшa:

    Автоматы стоят везде. Но они только на КЗ и перегрузку. Утечку они не видят.
    Я пишу, что нужно ставить УЗО. Т.е. автоматы + УЗО. Либо диф автомат.
    Диф автомат это УЗО и автомат в одном корпусе.

    Автомат работает только на КЗ и перегрузку.
    УЗО работает только на утечку.
    УЗО+автомат работает на КЗ, перегрузку и утечку.
    Диф автомат работает на КЗ, перегрузку и утечку. Три в одном.

    а еще такой вопрос. мне ставили автоматы легранд. они стоят все нормально. а один диф автомат декрафт стоит вверх ногами. его как-то можно нормально поставить?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23508

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23508
    # 14 января 2025 01:22
    Сaшa:

    лапка касалась оголенного провода

    Лапки(ухи) это ЗЛО N 1 Држе при нормальной изоляции. :znaika:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • 3582102 Neophyte Poster
    офлайн
    3582102 Neophyte Poster

    6

    2 года на сайте
    пользователь #3582102

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 14 января 2025 15:15 Редактировалось 3582102, 1 раз.

    Вот собственно щиток. Те что Легранд мои. Два слева подключены. И крайний правый диф тоже. Может кто-то объяснить почему нельзя было его повесить не так как на фото?

  • siargy Senior Member
    офлайн
    siargy Senior Member

    2585

    14 лет на сайте
    пользователь #262301

    Профиль
    Написать сообщение

    2585
    # 14 января 2025 16:16
    3582102:

    Может кто-то объяснить почему нельзя было его повесить не так как на фото?

    очевидно электрик зделал как проще. но это принцыпиально неправильно: положэние включено это вверх - пусть переделывает

    Алег Трусаў: Лупіце на трасянке, ўсе з гэтага пачыналі.
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    4057

    17 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    4057
    # 14 января 2025 16:16

    3582102, там стрелка показывает направление к нагрузке. Руко..., которые его ставили, сэкономили на проводах.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23508

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23508
    # 14 января 2025 16:18
    3582102:

    Может кто-то объяснить почему нельзя было его повесить не так как на фото?

    Всё через :ass: Как обычно. :znaika:
    Запитка снизу!!!!

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8018

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8018
    # 14 января 2025 19:52 Редактировалось Сaшa, 3 раз(а).

    Очередной заказ, где заказчик гордо именует свою бумажку с размерами техническим проектом :trollface:

    Жёлтой полоской нарисована диодная лента. Это так называется технический проект :trollface:
    Т.е. мощность ленты, тип ленты, мощность блоков питания, размер блоков питания, их расположение, марку, длину и сечение кабеля должен определить исполнитель. Ну ок. ШВВП 2*0,75 примерно от силового щита и куда-нибудь в угол, где будет подсветка:trollface:

    ухо от селедки
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23508

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23508
    # 14 января 2025 19:59
    Сaшa:

    Ну ок. ШВВП 2*0,75 примерно от силового щита и куда-нибудь в угол, где будет подсветка

    :roof:
    ВВГ :znaika:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8018

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8018
    # 14 января 2025 21:26 Редактировалось Сaшa, 8 раз(а).

    курчавый, а сечение ввг на какую длину, мощность и напряжение выбирать? И как подключать ВВГ к ленте внутри диодного профиля и сколько точек подключения нужно? :trollface:

    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд

    Это же технический проект?! :trollface:
    Ну, какой проект, такой будет и результат.

    Добавлено спустя 17 минут 26 секунд

    Каких только чудес там не встретишь. Больше всех мне понравился головастик сиреневого цвета)))

    Каждый сам себе художник. И все это технический проект.

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

    А чем тогда собственно монтажник не художник. :trollface:
    Тут мы вспоминаем уже про какие то расчёты и нормы. Мое любимое "Ну, вы же электрик", "вы должны".

    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд

    Ага, потратить день на инженерные расчеты и согласования. Включить этот день в оплату.
    Ведь есть ребята, которые бомбанут быстрее и дешевле, а то что это залепуха, выяснится только на чистовой, жиза. Я сколько ни сталкивался с чистовыми, это всегда залепа, особенно по подсветкам.

    Добавлено спустя 55 минут 58 секунд

    Если ты заказчик и тебе сделали так, то где-то обязательно должен быть "технический" проект))) Обычно там любят рисовать диодные ленты)))

    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28927

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28927
    # 15 января 2025 00:14
    Сaшa:

    Ну, вы же электрик", "вы должны".

    Окей! Протягиваешь руку и говоришь "Давайте мою долговую расписку!" :D

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • 2328412 Neophyte Poster
    офлайн
    2328412 Neophyte Poster

    1

    7 лет на сайте
    пользователь #2328412

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 15 января 2025 12:23

    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить действующий электросчетчик на счетчик другого типа меньшего габарита?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11446

    14 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11446
    # 15 января 2025 12:58
    2328412:

    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить действующий электросчетчик на счетчик другого типа меньшего габарита?

    если энергосбыт одобряет новый счетчик-можно

  • ches10 Junior Member
    офлайн
    ches10 Junior Member

    50

    14 лет на сайте
    пользователь #256964

    Профиль
    Написать сообщение

    50
    # 15 января 2025 14:33

    Спасибо. По какой причине энергосбыт может не одобрить?

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    8018

    11 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    8018
    # 15 января 2025 16:25

    ухо от селедки
  • AKBAR Senior Member
    офлайн
    AKBAR Senior Member

    10029

    20 лет на сайте
    пользователь #27064

    Профиль
    Написать сообщение

    10029
    # 15 января 2025 16:28
    ches10:

    По какой причине энергосбыт может не одобрить?

    Например, его нет в реестре средств измерения РБ. Вид средства учета обычно выбирается проектом.
    Например, чтобы была возможна интеграция в систему АСКУЭ.

    И тут вопрос, счетчик ваш или передан на баланс энергосбыта.

    Ай)